这个夏天空调怎么用最安全?官方指南来了!

[复制链接] IP属地:江苏省宿迁市

4

主题

60

回帖

210

积分

银牌会员

积分
210
发表于 2020-5-27 14:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

随着夏天的到来,能不能开空调、怎么开?成为了上班族们的“心事”!5月不开空调就忍了,到了6、7月,再不开空调,谁都受不了啊!


近日国家卫健委官方网站,也就夏天开空调做了通知


w5.jpg

为科学指导、规范办公场所、公共场所和住宅等空调的运行管理和使用,有效降低新冠肺炎传播风险,南京市特制定《夏季空调运行管理与使用指引》。


适用范围


本指引适用于夏季办公场所、公共场所和住宅等集中空调通风系统(包括全空气空调系统、风机盘管加新风系统、无新风的风机盘管系统、多联机系统)和分体式空调。


全空气空调系统

开启前准备。


1. 掌握新风来源和供风范围等,加强人员培训。


2. 应检查过滤器、表冷器、加热(湿)器等设备是否正常运行。对开放式冷却塔、空气处理机组等进行清洗、消毒,有条件时对风管进行清洗。首选由专业机构对空调系统进行清洗、消毒。有条件时应对送风卫生质量进行检测,检测结果应符合《公共场所集中空调通风系统卫生管理规范》(WS 394—2012)等国家标准规范要求。


3. 保持新风采气口及其周围环境清洁,新风不被污染。


4. 新风采气口与排气口要保持一定距离,避免短路。


运行中的管理与维护。


1. 中高风险地区应关闭回风。如在回风口(管路)或空调箱使用中高效及以上级别过滤装置,或安装有效的消毒装置,可关小回风。


2. 室内温度调节建议不低于26摄氏度。如能满足室内温度调节需求,建议空调运行时门窗不要完全闭合。


3. 人员密集的场所使用空调系统时,要加强室内空气流动,可优先开窗、开门或开启换风扇等换气装置,或者空调每运行2-3小时须通风换气约20-30分钟。


4. 对于人员流动较大的商场、写字楼、地下车库等场所应加强通风换气;并且每天营业结束后,空调系统新风与排风系统应继续运行一段时间。


5. 加强对空气处理机组和风机盘管等冷凝水、冷却塔冷却水的卫生管理。


6. 对运行的空调系统的过滤器、风口、空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等设备和部件进行定期清洗、消毒或更换。


7. 下水管道、空气处理装置水封、卫生间地漏以及空调机组凝结水排水管等的U型管应定时检查,缺水时及时补水。


风机盘管加新风系统


开启前准备。


1. 掌握新风来源和供风范围等。


2. 应检查过滤器、表冷器、加热(湿)器、风机盘管等设备是否正常运行。对开放式冷却塔、空气处理机组、冷凝水盘等进行清洗、消毒,有条件时对风管进行清洗。空调系统的清洗、消毒首选由专业机构进行作业。


3. 保证新风直接取自室外,禁止从机房、楼道和天棚吊顶内取风。保证新风采气口及其周围环境清洁,新风不被污染。


4. 新风系统宜全天运行。


5. 新风采气口与排气口要保持一定距离,避免短路。


6. 保证排风系统正常运行。


7. 对于大进深房间,应采取措施保证内部区域的通风换气;如新风量不足(低于30m3/h.人国家标准要求),则应降低人员密度。


运行中的管理与维护。


1. 室内温度调节建议不低于26摄氏度。如能满足室内热舒适性,建议空调运行时开门或开窗。


2. 加强人员流动较大的商场、写字楼、地下车库等场所的通风换气;并且每天营业结束后,空调系统应继续运行一段时间。


3. 增加人员密集的场所的通风换气频次,在空调系统使用时,可开窗、开门或开启换风扇等换气装置,或者每运行2-3小时通风换气约20-30分钟。


4. 加强空调系统冷凝水和冷却水等易污染区域的卫生管理。


5. 应定期对运行的空调系统的冷却塔、空气处理机组、送风口、冷凝水盘等设备和部件进行清洗、消毒或更换。


6. 加强对下水管道、空气处理装置水封、卫生间地漏等的U型管检查,及时补水,防止不同楼层空气掺混。


分体式空调


开启前准备。


1. 断开空调机电源。


2. 用不滴水的湿布擦试空调机外壳上的灰尘。


3. 按空调使用说明打开盖板,取下过滤网,用自来水将过滤网上的积尘冲洗干净,晾干或干布抹干。


4. 装好过滤网,合上盖板。


5. 合上电源,然后开启空调制冷模式,检查空调能否正常运行。


运行中的管理与维护。


1. 每天使用分体空调前,应先打开门窗通风20-30分钟,再开启空调、建议调至最大风量运行5-10分钟以上才能关闭门窗;分体空调关机后,打开门窗,通风换气。


2. 长时间使用分体空调、人员密集的区域(如会议室),空调每运行2-3小时须通风换气约20-30分钟。


3. 室内温度调节建议不低于26摄氏度。如能满足室内温度调节需求,建议空调运行时门窗不要完全闭合。


无新风的风机盘管系统或多联机(VRV)系统


相关运行管理要求,参照分体式空调。


空调系统的停止使用


当场所发现新冠肺炎确诊病例和疑似病例时,应采取以下措施:


1. 立即关停确诊病例和疑似病例活动区域对应的集中空调通风系统。


2. 在当地疾控部门的指导下,立即对上述区域内的集中空调通风系统进行强制消毒、清洗,经卫生学检验、评价合格后方可重新启用。


3. 集中空调通风系统的清洗消毒应符合《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》(WS 396—2012)的要求。


回复