[焦点话题] 燃气检查:细节待提升 安全莫放松!

[复制链接]
发表于 2021-12-8 09:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

作为一种清洁环保能源,燃气在众多工业和民用领域得到广泛运用。由于操作使用不当,燃气事故偶有发生,特别在冬季,可能是事故的多发期。最近,全市燃气安全使用专项检查组第三站来到了泗洪县,实地检查燃气用户使用情况。

c08803a4-bb9d-76f9-cd39-640c5f99cb12.png

在江苏尚佳铝业有限公司,检查组发现燃气调压箱存在问题。

e774a3dc-3707-6621-8a0c-d922884d6197.png
燃气公司安全部经理 刘士刚

按照标准,里面应该是填沙,你填沙并且要填到这个口这边,这个都陷下去了。

8fbb9b32-b07a-c13f-d798-540c7e81dad5.png

除了填沙量不够,燃气调压箱还存在缺少防雷防静电接地、安全阀没有定期校验、放散管缺少阻火器等问题;在该公司生产车间内,燃气泄漏报警器出现故障,用气点上方缺少可燃气体报警器探头。在泗洪育才佳禾幼儿园,检查人员发现燃气管道周围树枝藤条较多,存在安全隐患,现场责令幼儿园负责人组织整改。

03d7a6b0-e6c7-68fc-0685-d84b063b46be.png
822a1901-9bf5-9e3f-7b46-560be7889689.png

此次燃气安全使用专项检查发现不少问题:泗洪通州实验学校存在燃气调压箱防雷防静电接地不规范、安全阀没有定期校验等问题;泗洪县幸福园养老护理院地下燃气管道缺少路面标识、部分四孔法兰缺少跨接和锈蚀;陕老顺饭店室外燃气管道上有弱电线路缠绕;三道巷菜馆室内管道旁有用电线路;玉米人中式快餐店室内燃气管道阀门前通道不畅、厨房天花板有破损、报警器探头安装位置不合理。针对这些问题,检查组现场进行交办整改。

25c8403d-8edd-054d-c0d7-0342280d4043.png
燃气公司安全部经理 刘士刚

你饭店是两个问题,一个就是燃气管道开关,前面要留出空地方,发生紧急情况便于开关,便于关阀。第二个是天花板坏了以后,一定要及时把它修好,天然气比空气轻,一旦天然气泄漏了,就漏到天花板上面了,那么我们的天然气报警器就不起效果了。

d8a85120-d8b5-89e1-f689-c1a99736afde.png
泗洪县住建局副局长 姚海祥

针对今天上午市局和专家对我们全县燃气安全检查出来的问题,我们照单全收,分门别类的迅速进行交办。也以此检查为契机,加强我们各方面的规范性的一些要求,同时也对我们的燃气用户加强宣传和安全教育,为我们全县燃气安全打下一个良好的环境。